什么是S485?4 H: C! u2 h9 a3 ]2 L8 X
: W# l) @! A, z( u+ _RS485是半雙工通信,半雙工通信指的是通道在一個時刻只能處于接收或者是發送。RS485的特點是支持多節點傳輸、傳輸距離遠、抗干擾能力強,RS485可以連接多個485設備,信號的速率可達到10Mbps。通過AB兩線之間的壓差來判斷是邏輯電平1或者邏輯電平0,當AB間的電壓差大于200mV時為高電平1,小于200mV時為邏輯電平0。一般會在首末兩端接120Ω電阻,其作用是進行阻抗匹配,消除信號反射。) U- ~. m" G# d+ W/ ? w
jf5chckrkc0640193958.png (92.24 KB, 下載次數: 1)
下載附件
保存到相冊
jf5chckrkc0640193958.png
2024-8-10 12:53 上傳
% Y/ A, J+ t- J: b' `* S9 s- W- {8 L# ^. u% f. D6 t# W
RS485硬件電路設計
& E4 ~+ i0 |" d0 u1 v/ N I7 M
5 R& J5 {4 V7 u C# lRS485電路設計可以分為隔離型和非隔離型,下圖是非隔離型電路,B端接到GND下拉,A端通過上拉電阻為高電平,是為了保證A和B之間的壓差大于200mV。DE和RE引腳是發送和接收使能,RE為低時,為接收使能;DE為高時,是發送使能。應用中一般是兩者連接在一起,通過IO口(RS485_EN)控制,因?yàn)樾酒词翘幱诮邮,要么處于發送,因此在發送數據前,給RS485_EN信號為高電平,接收數據就給低電平。& W; P( N/ R* C
t51tzkaqvfy640194058.png (114.9 KB, 下載次數: 2)
下載附件
保存到相冊
t51tzkaqvfy640194058.png
2024-8-10 12:53 上傳
9 o# W$ ]; _$ N: q2 {RS485自動收發電路硬件設計
% I1 A* g% N3 {
2 a6 t. d4 | s" U) `) ~+ a8 n自動收發電路相比較普通的485電路,區別在于多一個晶體管控制485的使能引腳。R9限流電阻一般是4.7K,R8上拉電阻一般也是4.7K,使能引腳在晶體管沒有導通時被上拉。
0 P2 m' o- |, r. d* f
rkit3wsqqb4640194158.png (132.3 KB, 下載次數: 3)
下載附件
保存到相冊
rkit3wsqqb4640194158.png
2024-8-10 12:53 上傳
( m3 ]/ Q2 s* i3 i- G' P4 h! U1 m) R# k
接收數據時:接收數據引腳是芯片的第一引腳也就是網絡標簽RS485_RX,在接收數據過程中,RS485_TX引腳保持高電平,VGS為高電平,NPN三極管Q1就導通,RE和DE相連的引腳通過晶體管下拉到GND,此時接收使能,處于接收狀態。
! K$ G6 R! f9 @8 l0 r. G
6 G) n# G1 ^1 O) ~ N& ?; |: c發送數據時:發送數據引腳是RS485_TX,應該RS485_TX發送1,晶體管導通,RE和DE的電平為低,RS485收發芯片沒有打開,由于常態下485為高電平,此時數據就是高;當 RS485_TX發送0時,晶體管不導通,此時485收發芯片的發送使能為高,DI由于一直被下拉到GND,所以發出去的數據為0。這樣就實現了485的自動收發。
2 f I: d2 L) \6 o' g# c6 Q
6 E- q; y7 g- N/ [2 x發送具體解析:0 U' M6 ?/ o# P% x
RS485_TX 發送1,VGS高電平,NPN三極管導通,使能引腳是低電平,發送失效,接收使能,處于接收狀態。由于SP3485芯片的AB引腳是高阻狀態,R4把A拉高,R5把B拉低,所以AB傳輸的?。即RS485_TX發送1時,AB引腳發送1。* \: ^. C9 J: y( ~+ M
) E& x d2 m4 W; [5 P' J* o% u+ q
RS485接口防雷電路設計
7 |( A( ]9 f& \$ y, z7 {0 r
! S9 o2 \; s t6 V+ ], a
a1c5ivvt01g640194258.png (61.78 KB, 下載次數: 1)
下載附件
保存到相冊
a1c5ivvt01g640194258.png
2024-8-10 12:53 上傳
6 E5 a- M5 w' H; F" a: Z: v7 g; }
接口防護電路% F! p/ [4 B6 J; e8 t# C
L1是共模電感,共模電感衰減共模噪聲,增強抗干擾能力,一般選擇120Ω/100MHz。C3電容的作用是為了隔開接口地和數字地,一般選擇1000pF。為了達到emc防護要求,差模信號2kV,共模信號6kV,在接口處會預留上氣體放電管、熱敏電阻、TVS管組成防護電路。
) R+ ^8 Y0 C: i- @' b5 t2 |( r9 u* v7 F: g' X
RS485接口電路PCB的GND設計
! L4 o7 A3 r: y, K8 k% T4 }- z; ~: \% _- F/ H) {/ W
虛線處的防護器件要盡量靠近接口,擺放緊湊整齊,先放防護器件再放濾波器件。# [7 `( O, r6 [9 D# n: \8 p1 d
jauheujhom4640194359.png (219.43 KB, 下載次數: 4)
下載附件
保存到相冊
jauheujhom4640194359.png
2024-8-10 12:53 上傳
4 E8 Y" K: [; q$ G5 p; w3 {
RS485接口電路設計通常涉及到幾個關鍵要素,包括信號傳輸、電氣隔離、噪聲抑制、保護措施以及電源和控制邏輯設計等。! s( Q1 c. V" ? y$ W
R! ?! u H. y0 L, A; a
關鍵要素5 e3 r/ V& v- _9 v
5 ?& v8 }, K9 m% ^' ]' m信號線選擇與布線? 使用一對雙絞線作為差分信號線(A和B),通常選用屏蔽雙絞線電纜以減少電磁干擾。? 保持A和B線長度盡可能相等,以減少信號延遲差異,保證信號的完整性。共模電感和濾波? 在信號線入口處加入共模電感L1,用于抑制共模干擾,推薦阻抗范圍為120Ω/100MHz ~ 2200Ω/100MHz。? 可能還需要并聯去耦電容和TVS管等元件,進一步提高抗干擾能力。收發器芯片選擇? 常見的收發器芯片有SP3485、MAX485等,它們將TTL/CMOS邏輯電平轉換為RS485差分信號。? 需要關注RE、DE以及RO等控制引腳的連接邏輯,通常RE和DE可以連接在一起通過單個控制信號控制發送/接收模式。偏置和終端電阻? A信號線可能需要上拉電阻(如10kΩ至4.7kΩ),以確保在空閑時的電壓狀態,B信號線可能需要下拉到GND。? 在總線的兩端或適當位置放置120Ω終端電阻,以減少信號反射和改善信號質量。防雷擊和浪涌保護? 可以在信號線上添加TVS管和/或自恢復保險絲,用于過壓和浪涌保護,提高電路的魯棒性。? 對于高風險環境,考慮加入6kV以上的防雷擊保護電路設計。EMC設計? 保證良好的接地設計,特別是接口地的處理,有時單板地與外殼直接連接,通過1000pF電容耦合。? 電路板布局時注意電源和信號線的分離,減少交叉干擾,增加濾波和退耦電容。控制邏輯? 根據應用需求,設計控制邏輯電路或使用MCU控制發送使能信號,實現自動或手動切換。? 對于自動收發電路設計,可能需要更復雜的邏輯來自動管理發送和接收狀態,以適應不同通信場景。
y$ W& g) u0 z- zRS485接口設計不僅關注電氣特性,還需要綜合考慮EMC、可靠性、安全性等因素,確保在復雜工業環境中的穩定通信。& V& q4 p* Z C+ K Q
m54lw3dccxs640194459.jpg (281.39 KB, 下載次數: 3)
下載附件
保存到相冊
m54lw3dccxs640194459.jpg
2024-8-10 12:53 上傳
) P$ z A8 r6 |6 k
vny42uey0xo640194559.jpg (168.38 KB, 下載次數: 3)
下載附件
保存到相冊
vny42uey0xo640194559.jpg
2024-8-10 12:53 上傳
5 ]0 V: z* E* b5 N; U1 @
聲明:
' H' O+ y0 [- q# h/ C聲明:文章來源網絡。本號對所有原創、轉載文章的陳述與觀點均保持中立,推送文章僅供讀者學習和交流。文章、圖片等版權歸原作者享有,如有侵權,聯系刪除。投稿/招聘/推廣/宣傳 請加微信:woniu26a推薦閱讀▼$ b5 Y+ y% H" \' d
電路設計-電路分析
* w+ q6 k* Q3 b5 o- p7 |+ LEMC相關文章0 b7 U) W, }0 D
電子元器件
+ ], S7 X# [# P. q# Y后臺回復“加群”,管理員拉你加入同行技術交流群。 |
|