開關電源基礎之保護線路

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
匿名  發表于 2021-11-17 09:54:00 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們如果要學習電源研發工作,那么首先就要學會辨認線路中是否存在保護線路,為了優化成本能不能不要保護線路,還有保護線路的保護點要如何計算。
         首先回答第一個問題,開關電源中的保護線路有很多種,但是最常用到和最常見的莫過于過壓保護線路(OVP),過載保護線路(OLP)
         至于辨認電源中有沒有保護線路其實也很簡單,因為每一種保護線路都有各自的結構特點,只要你在電源的線路圖上去尋找這些特征,那就很容易找到這些保護線路。
         過壓保護線路如下圖所示:      

         過壓保護線路主要特點在于運用比較器來進行電壓比較從而對電源的過壓現象進行保護,而比較器的異名端接的是基準電壓,一般為2.5V;同名端接的是輸出電壓經過電阻分壓而得到的一個電壓。我們以上圖為例,來說明過壓點怎么測試,我們可以看到在上圖中,電壓經過R1和R2兩個電阻分壓后輸送給比較器的同名端,在圖中R1=10K;R2=2.5K;而我們這一個線路是12V輸出的OVP線路,當輸出電壓為12V時,電壓經過分壓后得到一個大約2.4V的電壓,同名端電壓低于異名端,輸出高阻抗,不會觸發保護信號,當12V電壓達到12.5V以上時,同名端電壓超過2.5V,大于異名端的電壓,輸出高電平,觸發開關管導通,從而觸發保護信號。當然這個計算是理論值,實際中由于電阻的精密度誤差等原因會導致過壓點有一些偏差。
         過載保護也稱為過流保護線路,線路如下圖所示:

我們以12V為例,R1和R2一端分別接12VIS+和12VIS-,這兩個電壓我們一般都在在輸出端錳銅絲的兩端取樣得來的;R1和R2用的是同一個材料,阻值,功率都必須是一致的;R5和R6也必須是同一個阻值和功率;上圖中放大倍數GAIN=10000/100=100倍;所以輸出端電壓=(12VIS+  —  12VIS-)*GAIN
至于說能不能不要保護線路,這個要通過成本、性能、功率大小、可靠性程度等各個方面來考慮,當然從客觀角度來說,擁有保護線路的電源能給人一種安全保障。