電子產業一站式賦能平臺

PCB聯盟網

搜索
查看: 72|回復: 0
收起左側

用LED燈指示傳感器的輸入狀態,這個電路能實現嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
匿名  發表于 2024-10-24 09:34:00 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計中我們可能經常使用到各種開關量輸入傳感器,如下圖所示:

NPN型傳感器接線方式如下圖所示


我們在主板端設計一個電路來指示傳感器的輸入狀態,方便判別故障原因。
電路如下圖所示:

如圖所示,當傳感器未觸發時,輸入2腳是拉高到12V的,光耦輸入端導通,輸出端拉低,光耦輸出端LED D5點亮,單片機讀取IN腳為低電平。

當傳感器觸發時,輸入2腳是拉低,光耦輸入端不導通,輸出拉高,光耦輸出端LED D5不點亮,單片機讀取IN腳為高電平。

那么問題來了
請問上述電路能否實現我們的需求呢?
答案下期公布,感興趣的小伙伴可以猜一猜,評論區說說你的想法。