這兩天有好多同學問能不能出一期關于全橋開關電源,那我們今天就簡單講一下全橋式開關電源。
下圖為簡易的全橋式開關電源原理圖:
o3x3egpuem4640410.png (74.47 KB, 下載次數: 0)
下載附件
保存到相冊
o3x3egpuem4640410.png
2024-9-14 16:03 上傳
圖中,Q1-Q4為電源的開關管,我們也可以稱為MOS管,他們被分為兩組,Q1和Q4為一組,由信號1控制,當Q1和Q4導通時,輸入電壓Vi被加至變壓器初級線圈N1的AB兩端,同時在電磁感應的作用下,變壓器次級端會輸出一個和初級繞組成正比的電壓,并加到負載RL的兩端;Q2和Q3為一組,由信號2控制,當Q1和Q4截止時,Q2和Q3導通,輸入電壓Vi被加到變壓器初級線圈BA兩端,由于磁感應作用,變壓器次級端兩端也會輸出一個電壓,并加到負載RL兩端;在我們電源工作時,這兩組開關管會進行交替工作,T1為開關變壓器,N1為變壓器初級線圈,RL為負載電阻。
全橋式開關電源和推挽式開關電源的運作模式差不多,由于兩組開關管輪流交替工作,就相當于兩個開關電源同時輸出功率,因此全橋式開關電源輸出功率很大,工作效率也很高,所以全橋式開關電源使用在高功率的開關電源中,一般使用在1000W以上的場合。
全橋式開關電源最大的缺點是,當兩組控制開關Q1、Q4和Q2、Q3處于交替轉換工作狀態的時候,4個開關器件會同時出現一個很短時間的半導通區域,即兩組控制開關同時處于接通狀態。這是因為開關器件在開始導通的時候,相當于對電容充電,它從截止狀態到完全導通狀態需要一個過渡過程;而開關器件從導通狀態轉換到截止狀態的時候,相當于對電容放電,它從導通狀態到完全截止狀態也需要一個過渡過程。
當兩組開關器件分別處于導通和截止過渡過程時,即兩組開關器件都處于半導通狀態時,相當于兩組控制開關同時接通,它們會造成對電源電壓產生短路;此時,在4個控制開關的串聯回路中將出現很大的電流,而這個電流并沒有通過變壓器負載。因此,在4個控制開關Q1、Q4和Q2、Q3同時處于過渡過程期間,4個開關器件將會產生很大的功率損耗。為了降低控制開關過渡過程產生的損耗,一般在全橋式開關電源電路中,都有意讓兩組控制開關的接通和截止時間錯開一小段時間。
如果我們要設計一個全橋開關電源,可以按照如下步驟:
1. 確定電源的輸入輸出參數,如輸入電壓、輸出電壓和輸出電流等;
2. 選擇合適的變壓器和電感,確保足夠的儲能和轉換效率;
3. 選擇合適的開關管,確保足夠的導通和截止能力;
4. 設計合適的保護電路,如過電壓、過電流和過熱等保護;
5. 進行熱分析和優化,確保電源在工作溫度范圍內保持良好的性能。 |
|