發表于 2022-8-30 12:05:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就像這樣,用兩個ac-dc電源模塊,分別接到220v交流電上,然后輸出端同時接到24v200w負載的正負極,這樣可以做到兩個模塊的輸出功率疊加,達到負載的額定功率嗎,這樣連接的兩個電源模塊的輸出功率是可以直接相加的嗎,比如說一個電源模塊是輸出100w,然后他們同時接到負載上他們的功率可以直接看作100w+100w=200w嗎,感謝大佬們
我知道答案 回答被采納將會獲得5 聯盟幣 + 3 聯盟幣 已有2人回答

0

主題

35

帖子

161

積分

一級會員

Rank: 1

積分
161
沙發
發表于 2022-8-30 15:54:23 | 只看該作者
一般不推薦這種方法,會造成分流不均, 極端情況下一個模塊在滿負荷工作,而另一個模塊工作在較低的負荷狀態下