1、我的供電模塊要給模擬區和數字區供電,請問電源線是直接從PGND跨地供電,還是怎么處理?2、我的模擬區采集的電壓信號被AD采樣后的信號線直接從模擬地跨到數字地的單片機中嗎?
凡億伍老師已獲得懸賞 5 聯盟幣+10 聯盟幣

最佳答案

一般是有專門的供電信號,電源直接夸分割到AGND,AGND網絡一般是經過一個電容后接到gnd。
回復

使用道具 舉報

1

主題

205

帖子

826

積分

二級會員

Rank: 2

積分
826
沙發
發表于 2022-7-22 18:50:40 | 只看該作者
6666666666666666666666666666666666666
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3

主題

135

帖子

666

積分

二級會員

Rank: 2

積分
666
板凳
發表于 2022-7-24 09:35:44 | 只看該作者
比如電源就算輸入的地、芯片的地、輸出的地連接起來就是單點接地,然后電源單點接地完要進行填充,這樣為了隔絕整板的地銅對它進行干擾