問:壓測試的時候,輸入對pe電壓1000V漏電流很大,分析是絕緣電阻過小導致,理解壓敏電阻等防護器件在要過相應的標準測試時應該怎樣留裕量? (1)首先我們經常說的L-PE 1000V,N-PE 1000V指的是浪涌測試 (2)浪涌測試屬于EMS部分,大家都知道我們EMS是 emc的一個大的分支 (3)EMC=EMI+EMS (4)浪涌測試一般分為兩大類:電源端測試和信號端測試 (5)電源端測試主要分為兩大類:差模干擾和共模干擾,所謂的差模干擾一般指的是L-N之間施加浪涌信號,而共模干擾則是我們經常說的L-PE,N-PE 之間等 (6)信號端測試也是類似,有差模浪涌干擾也有共模浪涌干擾 (7)不管是信號端還是電源端我們設計的套路規則是一樣的,都是屬于EMS.防護的設計 (8)首先我們的EMS防護其原則是多級防護逐級遞減,其元器件一般都是GDT,TVS,MOV等共同來實現 (9)至于問題壓敏電阻如何留余量這就涉及到了壓敏電阻的工作原理具體參數等等,一般都是通流量和鉗位電壓等參數綜合考量 (10)至于上述具體的內容大家可以參考老白硬件系列P4二極管的部分,有非常詳細的講解,大概有15個小時左右, 更詳細的內容可以參考老白硬件特訓班:
|