昨天發了個電路,用LED燈指示傳感器的輸入狀態

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
匿名  發表于 昨天 12:53 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計中我們可能經常使用到各種開關量輸入傳感器,如下圖所示:

NPN型傳感器接線方式如下圖所示


我們在主板端設計一個電路來指示傳感器的輸入狀態,方便判別故障原因。
電路如下圖所示:

如圖所示,當傳感器未觸發時,輸入2腳是拉高到12V的,光耦輸入端導通,輸出端拉低,光耦輸出端LED D5點亮,單片機讀取IN腳為低電平。

當傳感器觸發時,輸入2腳是拉低,光耦輸入端不導通,輸出拉高,光耦輸出端LED D5不點亮,單片機讀取IN腳為高電平。

那么問題來了
請問上述電路能否實現我們的需求呢?
1,當傳感器未觸發時,光耦輸入端上拉到12V,輸出為低電平,檢測到IN腳位低電平,這沒有問題。
2,當傳感器觸發時,光耦輸入端拉低,IN輸出端如果是出于懸空狀態,則3.3V經過LED燈,LED燈存在1V壓降,到IN端的電壓只有2.3V。


所以,此時讀取IN電平會不穩定。
解決方法:
1,外部電阻上拉到3.3V。
2,單片機配置內部上拉,不要懸空