電子產業一站式賦能平臺

PCB聯盟網

搜索
查看: 2242|回復: 2
收起左側

[已解答問題] 請問老師大功率負載的情況下電源模塊這樣布置可以嗎

[復制鏈接]

4

主題

5

帖子

67

積分

一級會員

Rank: 1

積分
67
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2022-8-30 12:05:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就像這樣,用兩個ac-dc電源模塊,分別接到220v交流電上,然后輸出端同時接到24v200w負載的正負極,這樣可以做到兩個模塊的輸出功率疊加,達到負載的額定功率嗎,這樣連接的兩個電源模塊的輸出功率是可以直接相加的嗎,比如說一個電源模塊是輸出100w,然后他們同時接到負載上他們的功率可以直接看作100w+100w=200w嗎,感謝大佬們
我知道答案 回答被采納將會獲得5 聯盟幣 + 3 聯盟幣 已有2人回答
回復

使用道具 舉報

0

主題

35

帖子

161

積分

一級會員

Rank: 1

積分
161
沙發
發表于 2022-8-30 15:54:23 | 只看該作者
一般不推薦這種方法,會造成分流不均, 極端情況下一個模塊在滿負荷工作,而另一個模塊工作在較低的負荷狀態下
回復 支持 反對

使用道具 舉報

1

主題

883

帖子

3534

積分

四級會員

Rank: 4

積分
3534
板凳
發表于 2022-9-14 19:50:28 | 只看該作者
呼呼吧,呼呼。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表回復

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則


聯系客服 關注微信 下載APP 返回頂部 返回列表