電子產業一站式賦能平臺

PCB聯盟網

搜索
查看: 2424|回復: 3
收起左側

[已解答問題] 各個模塊接地的問題

[復制鏈接]

1

主題

8

帖子

45

積分

一級會員

Rank: 1

積分
45
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2022-7-22 11:54:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、我的供電模塊要給模擬區和數字區供電,請問電源線是直接從PGND跨地供電,還是怎么處理?2、我的模擬區采集的電壓信號被AD采樣后的信號線直接從模擬地跨到數字地的單片機中嗎?
凡億伍老師已獲得懸賞 5 聯盟幣+10 聯盟幣

最佳答案

一般是有專門的供電信號,電源直接夸分割到AGND,AGND網絡一般是經過一個電容后接到gnd。

1

主題

205

帖子

826

積分

二級會員

Rank: 2

積分
826
沙發
發表于 2022-7-22 18:50:40 | 只看該作者
6666666666666666666666666666666666666

3

主題

135

帖子

666

積分

二級會員

Rank: 2

積分
666
板凳
發表于 2022-7-24 09:35:44 | 只看該作者
比如電源就算輸入的地、芯片的地、輸出的地連接起來就是單點接地,然后電源單點接地完要進行填充,這樣為了隔絕整板的地銅對它進行干擾
地板
發表于 2023-5-25 17:37:10 | 只看該作者
一般是有專門的供電信號,電源直接夸分割到AGND,AGND網絡一般是經過一個電容后接到gnd。

發表回復

本版積分規則


聯系客服 關注微信 下載APP 返回頂部 返回列表