零序電流互感器使用范圍更廣泛,不僅適應電磁型繼電保護,還能適應電子和微機保護裝置,用戶可根據系統的運行方式,中性點有效接地或中性點非有效接地的不同,選用相應的零序電流互感器。 零序電流互感器在電力系統產生零序接地電流時與繼電保護裝置與信號配合使用,使裝置元件動作,實現保護或監控。DH—LJ系列零序電流互感器使電纜型,采用ABS工程塑料外殼,樹脂澆注成全密封,絕緣性能好,外形美觀。具有靈敏度高,線性度好,運行可靠,安裝方便等特點。器性能優于一般的零序電流互感器,使用范圍更廣泛,不僅適應電磁型繼電保護,還能適應電子和微機保護裝置,用戶可根據系統的運行方式,中性點有效接地或中性點非有效接地的不同,選用相應的零序電流互感器。( d" x* h- H" Z
原理:零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。, D. [$ L) ^4 \! e* Y3 E
可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相的電流矢量和。
$ Q, G# ]/ S) U& j) ^, _ h “原理:零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作!
: U2 Z# P. c% \ ]! p 這段論述有錯誤!
) d7 \' j Z9 k% P+ G& F8 S, K 1、感覺你說的是RCD剩余電流漏電保護器內的電流互感器;4 w2 I+ ?" z% h) z. h" j: t
2、這個電流互感器是測剩余支路電流的,它是對通過它的所有支路的電流求和,得知未通過它的剩余支路電流;
* i% u% M' g0 o3 j& J+ J 3、所以叫它剩余電流互感器更確切;, {' H$ I G* \' h: Y2 [
4、零序電流一般指零線電流,相線以外的電流;
/ B; c/ O" t3 q6 o0 z. h( B/ K; ^ 5、零序電流互感器,是測零序電流的,通過互感器的必須是三條相線,工作零線不通過互感器;; n' d! s% w; L, P. L
6、如果通過互感器的是三條相線,而設備Y點沒有零線,即這時零線電流為零,就是三相不平衡,零序電流也為零;; ]: |" p& E8 Z8 W- E4 ?( I; p- `
7、RCD剩余電流漏電保護器內的電流互感器,要求被保護范圍內的所有電源線(三個相線L、工作零線N)都必須通過它;4 T! f |. B: l0 ]* ] u4 f3 v+ }
8、這樣當被保護范圍內出現漏電時,這個漏電電流就是未通過它的剩余支路電流,就被檢測到,并發出信號;
, e6 r8 v" j" P: x 9、這樣當被保護范圍內出現漏電時,這個漏電電流就是未通過它的剩余支路電流,就被檢測到,這個電流不是零序電流!!
# k# o8 A3 G4 t c" P以上資料轉載自工控資料窩gkwo.net特此聲明
7 B4 v0 R4 }: j" d% r7 i6 h- h1 I
7 e t7 r! [8 i: |6 G. t# i% Z# S
1 |) T" Q# D0 \' ]: p( q/ t
* H$ h% E9 |2 Q% q @' Z! B" U, j- @. C& j2 m9 {