三相整流電路,經過整流橋后,用電容進行穩壓(電容為470uf、450V),
若是對電容,進行鋪銅,是否會出現,電流不均勻的情況?
我知道答案 回答被采納將會獲得5 聯盟幣 + 2 聯盟幣 已有2人回答

+08:00C544聯盟網3305..png (80.87 KB, 下載次數: 2)

像這種電容并聯電路,采用鋪銅好還是用寬導線連接

像這種電容并聯電路,采用鋪銅好還是用寬導線連接
回復

使用道具 舉報

2

主題

263

帖子

827

積分

二級會員

Rank: 2

積分
827
沙發
發表于 2021-7-16 13:26:45 | 只看該作者
電源電路很常見。我經常設置一樣的網絡 ,大面積鋪銅!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

11

主題

999

帖子

4474

積分

四級會員

Rank: 4

積分
4474
板凳
發表于 2021-7-16 15:34:32 | 只看該作者
以前做電焊機的時候經常畫這樣的板子,這種情況基本上是設計好正負極的安全間隙,大面積鋪銅,而且有個小經驗 是在相應的頂層或者底層的solder層均勻的增加一些長柱行焊盤增強焊錫吸附能力,增強過電流能力!